1安裝及接線
數控機床可利用熱電阻、多通道數字儀表及PLC控制系統的結合,來實現主軸軸承溫度的檢測。
在主軸前、中、后軸承處,安裝4個熱電阻。PLC控制系統采集4個測量點的溫度,來監測不同位置處軸承溫升情況。
2控制要求及原理
溫度控制系統利用熱電阻進行測量點的溫度測量,利用多通道數字儀表來顯示主軸軸承的溫度值。PLC實現參數設定、遠程監控、數據存儲和報警處理等功能。在實際編程過程中,不需要編寫讀寫PLC寄存器的程序,通過數據定義的方法,在定義了I/O變量后,可直接使用變量名用于系統控制、操作顯示、數據記錄和報警等。
系統設置一個啟動按鈕來啟動控制程序,設置紅、綠2個指示燈來顯示溫度狀態。4個測量點的溫度在要求范圍內,綠燈亮,表示主軸可正常運轉;當某一個被測點溫度達到上*,即便主軸轉速還未達到要求,則紅燈亮,同時數控系統顯示器上相對應的軸承報警。操作者將主軸立即停止運轉,并根據對應報警號檢查主軸軸承對應位置處的狀況,從而避免主軸軸承研傷現象。
3結束語
現代PLC具有功能強、集成度高、抗*力強、組態靈活、工作穩定等顯著特點,廣泛應用于現代工業的自動控制中。PLC可擴展一些智能控制模塊,構成不同的控制系統,本文提到的主軸軸承溫度的檢測就是以PLC為核心的智能溫度控制系統,操作方便,可靠性好,具有重要的現實意義。